ecart de temp sur meuble ls
xavierdu62
38  
  

  Posté : 08-11-2016 22:40

salut a tous.
je vois que mon sujet fait parler.
generalement je ne fais pas de montage de ce style,a vrai dire je n'ai que quelques connaissances en froid,mais seulement voila.
le frigoriste c'est barré,le commercial continu de vendre du matos sans savoir de quoi il parle et mon chef doit faire du chiffre,donc bibi doit ce coller au taf sans vraiment maitriser le sujet.
c'est pourquoi je viens sur votre site pour essayer de trouver une solution pour mon client.
pour parler technique.
ce sont 2 vitrines seda (clipper) assemblées entres elles sans aucune séparation.
le groupe se trouve sur le toit et j'alimente par l’arrière.
le te est pose a plat:
donc sur la gauche sortie evm
sur la droite départ liquide vers la vitrine qui fonctionne mal et au milieu départ vers la vitrine qui fonctionne.
la vitrine ok souffle a -1°c et la vitrine 2 souffle a +5°c.
les détendeurs sont prés calibre sans buse demontable et soudes des 2 cotes donc pas moyen de vérifier la buse.
le voyant liquide est plein et ne bulle pas.
je vais ouvrir le detendeur qui deconne de 1/4 de tour et verifier les surchauffes afin de voir ce qui se passe.
si le probleme persiste je deplacerai le piquage pour le metre au milieu des 2 evap.
la bp est a -8°c avec 4°C de consigne.
je reviendrai vers vous debut de semaine prochaine.
a bientot.