Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

ecart de temp sur meuble ls
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 08-11-2016 10:19

Citation : glagla 

Bonsoir a tous

la longueur de tes tubes n'a pour moi rien a voir



 


comme je l'ai dis c'est loin d 'être catastrophique , mais il faut essayer d'avoir une technique de travail qui limite les hypothèses de panne.
En GMS quand les collecteurs au dessus des vitrines arrivent l'opposé de la TG en 1/4 , il vaut mieux tirer quelques mètres de 1/4 vers le collecteur afin de prendre un maxi de liquide 100%liquide .
Sur 3 mètres de tuyauterie qu'il a je suis d'accord que ce n'est pas un gros problème, mais s'il a la chance de faire des grandes longueurs plus tard il faut qu'il commence par penser à ces détails pour la suite , prendre l'habitude .






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11042&forum=77