  Posté : 08-11-2016 00:03

bonjour,

C'est de la régul par cher mais qui demande de la bidouille :
1-charge de fluide. est ce ok.
2- règle le détendeur de la vitrine la moins avantagé pour avoir une surchauffe correcte. (force le thermostat)
3- règle le thermostat de la maître (si c'est un mécanique en fonction du placement de la sonde)
4- bride le détendeur de la plus avantagé pour avoir une descente synchrone entre les deux. Ca demande au moins trois régulation pour voir si ca fonctionne pas trop bancal.
Toute modif demande au moins trois cycles de régulation pour se faire une idée.
C'est vraiment pénible mais nécessaire.
C'est un système en perte de vitesse mais qui a eu son heure de gloire.
Cordialement