biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 07-11-2016 20:24

Bonsoir,

un évap bien alimenté par son détendeur et l'autre sur la même ligne le détendeur l'alimente pas bien?

pourquoi ne pas contrôler T° in et out du tuyau d'évap et voir sa SC et éventuellement régler le détendeur de ce 2° ouvert plus fort??
y a des schraeder sur ces évap?? pour voir leurs BP respective?