  Posté : 06-11-2016 11:36

Bonjour, je partage l'avis de Frigopath et TMK.
J'ai eu le même genre de problème , et pour moi la solution la plus viable c'est 2 regul 2 EV .
Cependant le positionnement du Té d'alimentation liquide son importance.
Ce que je ferai c'est alimenter la vitrine la plus defavorable en premier et finir par la plus stable, le risque c'est une température plus trop froide sur la première . Le chargement de la vitrine a son importance , reprise libre et soufflage propre ( toute la ventil et batterie propre) , rideau d'air en bonne marche ( nid d'abeille propre ) .
le passage de sonde doit être bien isolé.
Au fait tu régules bien au soufflage ?
Quel régulateur as tu ?

comme mentionné par Frigopath tu dois avoir un soufflage homogène sur tes meubles , sinon soit ta batterie commence à prendre en glace soit tu aliment mal.
Tes brins de distributeurs sont t'ils bien à la même température? n'as tu pas modifié le positionnement de celui si , détendeur et bulbe dans le bon sens ?

Quels sont tes paramètres de dégivrages, types de produits, rideau de nuit?

Je pense qu'il n'y a pas à s'arracher les cheveux mais juste être rigoureux, et je dis ça pour moi aussi !

Tes piquages BP et HP sont bien dans le bon sens ?

Tu y arriveras avec ces 2 malheureuses vitrines, t'as pas le choix !