Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

ecart de temp sur meuble ls
Tm_k9
134  
   

  Posté : 06-11-2016 10:54

Salut,

Si le soucis c est vraiment un problème d alimentation de détendeur, même si tu déplace la sonde, tu vas faire baisser la température de la vitrine la plus chaude, mais tu vas aussi faire descendre celle de la vitrine la plus froide. Ce qui est important c est la position du T au niveau de la dérivation entre les 2 détendeurs, le piquage doit être fait de façon à éclater le liquide pour avoir la même quantité qui part sur une batterie ou l autre ( arriver du liquide a centre du T ). Malheusement ce genre de régul amène toujours ce genre de désagrèment, les surchauffes doivent être les mêmes, le type de produit et la façon de charger similaires... Tu vas etre bon pour 2 réguls et 2 EV.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11042&forum=77