xavierdu62
38  
  

  Posté : 06-11-2016 10:08

salut.
pierre pour commencer,le client constate les écarts en prenant les temp sur ses produits(fruits)donc tricher sur les régules n'est pas la bonne option.
par contre frigopathe je pense que tu as le doigt dessus avec une mauvaise alimentation du second détendeur,a vérifier quand même,car la c'est la cata.
j'ai pris les temp a différents endroit sur les étagères,j'ai relevé 6°ce en bas pres des ventilos et 10 a 12°c en haut.
C 'est pourquoi j'ai déplace la sonde au milieu des 2 vitrines murales pour essayer de réduire l'écart.
je repasse chez le client cette semaine pour voir et je vous tient au courant.
je prendrais des photos pour aider.
ce métier est passionnant mais parfois on s'arrache les cheveux.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11042&forum=77