Hyioga
123  
   

  Posté : 29-06-2016 22:41

merci pour vos réponses car c est la galère ; tuyauterie en 3/8 t 7/8 environ 15M des groupes au vitrines presque 5.5 kg de fluide par groupe; électrovanne en 3/8 du Basic en Danfoss. effectivement j aurai du shunter la hp flottante pendant la mise en service.

le bulbe était initialement mal placé "avant le piquage de l égalisation externe" .
mais je l avait remis juste après le piquage avant de faire la MES.

par contre il est vrai que je n ai pas vérifier la buse. cela dit je doit bien alimenter l evap car pour tester j ai ouvert les détendeurs a fond et je commence a complétement givrer sur la cloche du compresseur un UH 2516Z au passage...

quelqu’un d ailleurs a t il deja compter le nombres de tour d ouverture, une fois le detendeur fermée totalement,quand ils arrivent régler d usine???
j aimerais repartir sur cette base pour refaire mon réglage de la surchauffe...


Message édité par : Hyioga / 29-06-2016 22:42