XLudo
17  
 

  Posté : 26-06-2016 23:28

Aircofrigo,

Le but du pump down n'est pas de vider totalement l'evaporateur, mais qu'il n'y ait plus de liquide dans celui ci pour éviter les migrations etc
Il n'y a aucune utilité d'aller aussi bas, non seulement le compresseur tourne plus longtemps inutilement et en plus l'approche sur l'air augmente ce qui augmente le givre sur l'evapo... et les aliments eux (si ils ne sont pas hermétiquement emballé) perdent de l'humidité (qu'on va retrouver sur l'evapo)
Au final ça necessite plus de degivrages...

Un pressostat de regul n'est surtout pas un pressostat de sécurité. Et dis toi que meme les pressostat de secu je les règle plus haut sauf si c'est sur R134a (et aussi de sa température de consigne)
Bon après chaque technicien interprète comme il veut ce qu'il perçoit et c'est ça que j'aime, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut sur nos machines, tant que l,'installation tourne bien et que les sécurités fonctionnent bien :)

Après tout est une question d'optimisation