  Posté : 26-06-2016 19:39

Hey.
En gros tu règles ton "cut in" sois l'enclenchement en premier.Le mieux étant de le regler quelques degrés plus bas que ta température de consigne, donc avec 4 ° de consigne pour ta cf , faut que tu prennes la relation pression température à environ 0° .
Puis tu peux regler la coupure avec la fonction "diff" comme précisé dans un post plus haut .Le mieux pour la coupure c'est de la regler le plus bas possible genre vers 0.2 / 0.3 bar, sinon si ta des manques de charges tu seras tout le temps embêté avec des courts cycles.
(Si je dis des conneries rectifiez moi ^^ )