  Posté : 26-06-2016 17:20

Re ,
C est quoi la BPndf ?
Tu regle ta pression de coupure a 0,2 ou 0,3 bar . C est la pression d arret du cp .
Ensuite pour l enclenchement tu prends la temperature bp de fonctionnement normale puis tu fait ta relation pression /temperature . Ainsi tu determine la valeur de re-enclenchement du cp .
Imaginons que c est du r22 et que la bp de fonctionnement est de 4 bar ( on doit etre plus bas que ca mais je n ai pas sous les yeux la reglette des fluides )
Donc 4 bar moins 0,2 = 3,8bar .
Donc coupure a 0,2 bar . Differentiel regle a 3,8 bar = enclenchement a 4 bar .