Salut sfroid et a tous .
En effet tu confend pompdown et regulation pressostatique .
Lequel des deux tu veux connaitre ?
Le pompdown n a pas pour but de vider totalement ton evap. Par precaution en arrete a 0,2 ou 0,3 bar . Si tu tire au vide et que tu as une fuite qlq part , ton circuit evap et bp laissera introduire de l air .
Quant a lautre ( regulation pressostatique ) c est ton pressostat qui joue le role d un thermistat .
Lequel des deux tu veux maitriser ?
Cordialement