Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

Réglage pressostat BP Regulation
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 26-06-2016 16:06

Bonjour,

Il me semble que tu mélanges plusieurs notions!
Tu nous parle d'un pump down, donc .... Pourquoi voudrais-tu compliquer les choses ( ... qui fonctionnent très bien lorsque les reglages sont adéquats, une fois pour toute ).

Sur un pressostat BP, tu as deux valeurs: La valeur BP ( reglable à la valeur que tu lui assigne ) .... et la valeur du différentiel ( qui peut être fixe ou ajustable, selon besoins ) et que tu utilises ce pressostat BP en régulation ou en sécurité.

La régulation en Pump down repose sur l'utilisation d'une électrovanne sur la ligne liquide pilotée par le thermostat d'ambiance .
Quand le thermostat est en demande il alimente la vanne liquide, la pression dans l'évaporateur et dans la tuyauterie BP augmente , dés que cette pression atteint la valeur de réglage ( valeur enclenchement du pressostat BP ) celui-ci donne au compresseur l'ordre de se mettre en route.
Par la suite, lorsque la thermostat arrive à la consigne thermostatique il s'ouvre et coupe l'alimentation de l'électrovanne , le compresseur fonctionne toujours puis la pression baisse petit à petit jusqu'à atteindre le point de coupure du pressostat BP ( c'est à dire valeur pressostat BP - la valeur du différentiel ), et à cette valeur ton évaporateur sera bel et bien vide de tout ff.

L'utilisation d'une électrovanne n'est pas obligatoire mais présente plus d'avantages que d'inconvénients, car l'utilisateur pourra toujours décider de réguler sa chambre froide lui-même .... sans qu'il n'ait besoin de faire appel à un technicien pour toucher aux reglages du pressostat!
Sans électrovanne, tu devrais utiliser une temporisation pour être certain que ton évapo soit bel et bien vide.

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10821&forum=77