Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service

Auteur

R600 R404
pierre
824  
    
 Membre averti

  Posté : 01-11-2015 08:31

bonjour a tous

vous m'avez convaincu.
pas l'habitude du 600.
donc si j'ai bien compris pour mon armoire statique a -20° je travaille +/- a la limite de 0 bar.(-35°)
et c'est vraiment au gramme prêt ?
sur les petits circuits avec mes flexibles de 2m j'ai toujours peur de trop charger quant je les vides dans le circuit j'ai l'impression d'en rajouter.
a+