Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

zanotti negative 404
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 12-07-2015 22:02

salut

je pense que tu peux car les 2 modèles dégivrent par gaz chauds , il faut vérifier en comparant les 2 cartes

sinon tu laisses la carte afficheur ( si elle fonctionne ) et tu passes tout le reste par un régulateur standard avec un relai pour le compresseur que tu installes dans le monobloc tu gagneras du temps et surtout de l'argent par rapport au remplacement de la carte
Si la carte afficheur est HS tu installes le régulateur en découpant la façade



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9950&forum=76