  Posté : 25-06-2015 17:33

Bonjour. Le principe du klicson est de couper à la montée de température du comp donc si il est froid cela va mettre 3/4/5 mn peut ètre plus, si il klicson directement c'est que le comp est légèrement refroidit et coupe pratiquement de suite. Certainement un compresseur bloqué mécaniquement, ou si il tourne pendant quelques minutes plus de gaz et monte en température, dans les deux cas changer le comp et recherche de fuites. Suivant le type de frigo il coûtera moins cher d'en acheter un neuf que de le réparer.