cdf
13  
 

  Posté : 21-06-2015 09:39

bonjour
@ adelclimatisation

oui j ai testé avec que ( ou presque ) les evap en question , cela ne viens pas d un probleme d alimentation liquide , c est certain
et oui le probleme apparait a n importe quel regime de fonctionnement ( j ai 30 à 40 % de marge sur la centrale avec un compresseur sur variateur = ma b.p est tres stable à -10°C et ma HP à 30°C )

@ marcel11

Je n ai pas de probleme de parametrage de sonde , c est certain , j ai l habitude des MPX

-capteur ratiométrique 0.5V -1/9.3
-sonde de surchauffe ntc contacte carel sur evap et pt1000 sur les meubles
- autres sonde NTC standard sur evap et pt1000 sur les meubles

l attribution des sortie / type de sonde est ok


Pour moi le soucis viens du dimensionnement trop juste des détendeur...

sur les 2 evaporateurs : c est possible vu que c est moi qui les ai montées ( j attends demain la confirmation des tailles de det )

sur les meubles ça m étonne car les détendeut sont montés d usine ( bon j avoues c es t des meuble de m***e... sur lesquels j ai toujours des soucis electrique divers)


N.B : j ai remarqué que les DEF BLO etaient juste sur des unités "MAITRE" ... simple hasard peu etre , mais y a peux etre a creuser dans ce sens , je vois pas le rapport mais bon



Message édité par : cdf / 21-06-2015 10:08


Message édité par : cdf / 21-06-2015 10:11