MPX PRO / detendeur E2V defaut BLO
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 20-06-2015 22:14

salut et bonne soiree a tous
le probleme arrive t il a plein regime ? ou uniquement lorsque les evap concernés sont seuls en demande ?? ou peu importe la configue les Sc restent elevées ?
si peu importe le regime , alors il est probable que la selection ne soit pas adequate " detendeur trop limite". si le probleme arrive uniquement lors de la pleine charge ( 75 a 100%) alors il est probable que ta charge ne soit pas bonne .
as tu fait un test uniquement avec les evap en question ? pressions , SR,SC etc ca donne quoi ?
et au niveau conduite frigo comment est elle realiser ? diametre adequat , collecteur , repartiteur , piquage etc .
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"