Salut
Mal paramétré il faut que dans le menue pro du configure bien tes sondes (Si tu regule aspi ou soufflage ,ou sonde virtuelle)
Il faut que tu renseigne le type de fluide ,le type de capteur de pression que tu monte,et le type de sonde de surchauffe
Tu tes loupé au démarrage de ta configue il faut que tu recommence la phase de démarrage
Tu passe en manuelle et tu vérifié si ta surchauffe est bonne
est ce que les valeurs capteur de surchauffe et valeur du capteur de pression lu sur le regul sont cohérente avec ce que tu lit au mano et au thermomètre?