MPX PRO / detendeur E2V defaut BLO
cdf
13  
 

  Posté : 19-06-2015 20:51

bonsoir a tous
j ai réalisé une installation une 15ene de CF et 40 meuble tout en régulation carel MPX pro et détendeur E2V sur une centrale bitzer R134 /Co2

bref , mon souci est que sur 2 evaporateurs et 4 meubles ( 3 + et 1 negatif CO2 ) j ai des defauts récurent " BLO" : détendeur bloqué

Ils apparaissent quand le détendeur reste entre 90 et 100% pendant trop longtemps , le probleme c est que les détendeurs souvrent trop car n atteignent pas la surchauffe ( reglées à 6/2 la surchauffe mini atteinte est de 10/12 )


quelqu un a t il deja eu se genre de probleme sur des detendeur carel pas a pas

j attends la confirmation du bon dimensionnement des detendeur car les symptomes laissent pensé qu ils sont trop juste