Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Compresseur hs ?
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 07-08-2015 07:39

Bonjour à tous,

Depuis le mois d'avril, il y a fort à parier que le client a été dépanné depuis!
Mais, voyons tout de même ce que nous disent les retardataires ...

Citation : beru
bj quelle est l'intensité nominal inscrit sur ton comp
tes 35 amp sont ils sur chambre negatives apres degivrage( surintensité normal)
as tu verifié ton sousrefroidissement pour estimer une surcharge de gaz
as tu verifié presence incondensable  
- Au vu des éléments donnés, où vois-tu indiqué qu'on soit sur du négatif? En tout cas, d'après la doc du fabricant, c'est un compresseur prévu pour du positif
- Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un sous-refroidissement? .... Et comment vous calculez ca, puisqu'apparamment le compresseur ne démarre pas!
- Qu'est-ce qui vous fait penser à des incondensables? D'où proviendraient-ils?

Citation : beru
il ne nous dit pas s il est a a l arret ou pas
Mouls dit que le compresseur ne démarre pas .... donc, en effet, on peut penser qu'il soit à l'arrêt

Citation : beru
le comp klixon donc il s'arrette et redemmarre.
Le klixon est là pour sécuriser le compresseur ... non??
Donc, il fait bien son boulot.

Citation : beru
ou bloqué mecanique ou probleme demmarrage effectivement mais peu aussi klixonner par exes charge
On peut ( tout de même ) supposer qu'avant d'être en panne... ce compresseur ait tourné un jour! Pourquoi serait-il subitement en excès de charge??
Et à part ca, quoi de neuf??

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9710&forum=76