Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Compresseur hs ?
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 28-04-2015 20:36

Bonsoir, waouh!
Ton CAJ est en mono, donc condensateur de démarrage ainsi que le relais associé . As tu vérifier le basculement démarrage / permanent et donc par la mme occasion le fonctionnement du relais concerné .
Par expérience il y a de forte chance que çe compresseur a ramassé un peu trop d'intensité et qu'il soit cuit par un blocage mecanique .
Vérifies quand même les organes de démarrages adin d'éviter un remplacement inutile et des frais pour ton client .





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9710&forum=76