mars 4555
Membre averti
Posté : 28-04-2015 20:36
Bonsoir, waouh!
Ton CAJ est en mono, donc condensateur de démarrage ainsi que le relais associé . As tu vérifier le basculement démarrage / permanent et donc par la mme occasion le fonctionnement du relais concerné .
Par expérience il y a de forte chance que çe compresseur a ramassé un peu trop d'intensité et qu'il soit cuit par un blocage mecanique .