Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

60hz
Karl
369  
    

  Posté : 15-01-2015 18:03

Bonjour,

En complément d'information, il faut tenir compte de la réalité :

- Ce que prétend le fabricant du groupe n'est pas forcément ce que dit le fabricant du compresseur…

- Dans le doute, vérifier ce qui est gravé sur le compresseur…

- En pratique on verra que le fabricant du groupe annonce par exemple 230 volts 50/60 Hz…

- Dans le cas d'un compresseur fabriqué pour du 60 H il sera toujours gravé 60 Hz 230 volts / 50 Hz 200 volts.

A l'inverse, si on veut faire fonctionner un compresseur 230 volts 50 Hz dans un réseau 60 Hz, il faudra l'alimenter sous 265 volts pour réduire les risques de le faire cramer.

La vraie bonne solution passe par des convertisseurs de tension/fréquence...

Karl



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9332&forum=76