Salut a tous
J'ai résolut mon problème de détendeur,j'ai prix a l'atelier la télécommande service ,j'ai ouvert manuellement le détendeur,et ma pression est revenu OK,
Donc détendeur OK est liaison électrique OK
Verification de la temperature de la sonde de surchauffe 8° lu au régulateur 7.2 ° lut au testo
T° d'évaporation -18° lu au testo,40°,lu sur le régulateur.
tension d'alimentation ne sortant pas du régulateur,pour alimenté le capteur radiométrique,après appel à carel ,mon régulateur était en esclave (comme il est branché seul ,je m'en suis même pas préoccupé,mais sur les nouveaux soft le fait d'être esclave il désactive la sortie alimentation du capteur de pression.
Donc après re programmation ,surchauffe parfaite a 5° ,et mon Cp sur variateur est bien frais
Merci a tous pour votre aide et conseille