Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation
Auteur
détendeur électronique carel E2V
netsu 806
Posté : 04-01-2015 00:30
Salut!
J'ai déjà trituré un peu ces bidules... Les paramètres et leurs menus sont assez bien faits, tu ne devrais pas avoir besoin de doc pour t'y retrouver si c'est un problème de paramétrage.
Attention à la sonde de mesure de température de sortie évaporateur: elles sont fragiles et j'en ai déjà changé plusieurs (mais en général ces NTC CAREL ont plus tendance à noyer les compresseurs à leur mort...)