bonsoir à tous
Marcel est-ce le bon capteur de pression??Est il bien branché...
qu'elle est la température d'évaporation lu au mano et celle lu par le capteur ??
Combien as tu d'évapo sur ton installation ??
Tu nous dis 40° de surchauffe lu sur le MPX pro, a combien as tu réglé sur ton régulateur
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite