  Posté : 03-01-2015 23:37

Salut
Tu di bp a -50 et temperature sortie evap a 8° soi une surchauffe de 58° et ton régulateur di surchauffe 40°!!!
Pour la bobine c'est du 0 / 10 volt de memoire