Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

détendeur électronique carel E2V
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 03-01-2015 22:53

Salut
j'ai réalisé une instal avec un détendeur électronique carel E2V et son régulateur MPXPRO
Ce cette après midi au moment de mettre en marche j'ai le détendeur qui tire au vide ,je vérifie les paramètres,ils sont bon,les câbles sont testé est c'est ok
je lit le pourcentage d'ouverture,sur le régulateur, 0% de temps en temps ,après un reset ,je suis a 90 % et la mes pressions sont bonne .
les mesures rapide que j'ai faite avant de plié bagage car j'en avais ras le c…..
install au R 404,compresseur semi hermétique de Bitzer de 33 KW sur variateur a-10°,45° chambre froid positive de 600 M3T° extérieur 7°, Hp 24°,BP -50 Sous refroidissement de 4K surchauffe lu sur le régulateur quand je suis en défaut 40°,T° de la sonde de surchauffe +8°
Il y a t'il une manip pour savoir si c'est le régulateur,ou le détendeur,il y'a t'il une manip ou on peux forcé nous même l'ouverture du détendeur ?j'ai pas trouvé sur la notice que j'avais
Quelles types de tension commande la bobine du détendeur ,il n'en parle pas sur la doc de mise en service?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9287&forum=76