Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

regul cdc12 LAE
netsu
806  
    

  Posté : 17-11-2014 21:05

bonsoir!

mars, je te rejoins globalement.

Pour les trois sondes(sur un requin(bac+ placard))
1/ une en soufflage (point froid du meuble, après la batterie) généralement en haut à droite du placard quelques fois au fond derrière la tôle qui guide l'air jusqu'en haut. Pour la régulation.
2/ une dans la batterie pour la maîtrise et la régule du dégivrage.
3/ une dans la reprise (la plus importante) (en bas droite du bac en général fixée juste sous la grille) pour les alarmes, sa raison d'être est que souffler un air correctement froid ne garanti absolument pas que toute la marchandise est bien au frais. reprise et soufflage doivent être correctement alarmés (j'aime bien : consigne + 5 à 7 degrés).

Si ces trois infos sont ramenées et enregistrées par une GTC correcte, c'est un outil de pré diagnostic à distance splendide. Rien que ces trois infos me permettent d'éliminer/temporiser la moitié au moins de mes appels en astreinte.

Message édité par : netsu / 17-11-2014 21:06


Message édité par : netsu / 17-11-2014 21:17




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9085&forum=76