Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Régime de nuit
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 22-10-2014 00:16

Citation : Etincelles 

Bonjour a tous,

Mon client souhaite couper automatiquement ses chambres froides laboratoires la nuit, chaque chambre froide est équipé d'un AKCC-550, j'ai donc essayer de programmer des régimes de nuit mais sans succes. Je ne sais pas comment avoir un top de départ du régime nuit, faut t'il connecter une horloge externe sur l'AKCC-550 ? Y a'til une programmation particuliere a faire ? Merci d'avance.

Nicolas 


vu la réponse apporté par steph cela veut dire qu'il a la doc (car il n'a pas deviné le code de paramétrage de régime de nuit tout seul)or pour son problème actuel régler un régime de nuit ne lui sert a rien car il nous parle bien de couper le froid non pas de modifier le point de consigne, donc visiblement avant de demander de l'aide il a cherché et pas compris donc je lui facilite le travail pour éviter qu'il ne cherche inutilement

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8945&forum=76