| Posté : 18-06-2014 21:26
Bonsoir,
si la tension était bien de 230V 50Hz en sortie de prise, je ne vois pas ce que vous cherchez côté distribution élec
testez donc les bobinages compresseur et le restant du circuit électrique de ce bahut.
rien de bien compliqué quoi.
si tout vous apparait bon (bobinage compresseur et absence de court-circuit dans le bahut), vous pouvez tester le compresseur en alimentant le bobinage de fonctionnement (du C common au R run) et donner une impulsion au S (start)
s'il démarre, vous pouvez investir dans le relais.
à+
un lien pour t'aider: http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/geothermie/20_ALi_MoteurMonophase.pdf
Message édité par : Aircofrigo / 19-06-2014 10:00 |