Bonsoir a tous,

@Mars, 30mA c'est ton seuil de déclenchement lorsque que tu as un défaut électrique. C'est aussi le seuil jusqu'au quel tu es protégé du défaut et ne devrait rien ressentir.

Maintenant si tu met un 300mA, tu augmente donc ton seuil de déclenchement et lors d'un défaut électrique, tu peux ressentir une électrisation, tu met donc en danger le public, ou toi même qui pourrais toucher le meuble défectueux.
La bonne solution DIFF 30mA, en espérant avoir été clair.

J'imagine que derrière cette demande il y en a une autre! En aurais tu ral bol de chercher des disjonction intermittente quand tu as 4,5,6 meuble raccorder sous un même diff qui déclenche de temps a autre ?