Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Mesure d'enroulement au vide
hydargos
348  
    
 Membre averti

  Posté : 15-04-2009 18:43

l'air est effectivement un isolant qui a une certaine rigidité diélectrique, mais au vide, tu diminues significativement la rigidité diélectrique : ce qui veut dire que si à la pression atmosphérique tu peux avoir 2 conducteurs écartés d'1 cm sans avoir aucun arc électrique, il se peut que tu provoques cet arc sous vide, la propriété d'isolation de l'air étant diminuée.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=792&forum=76