Mesure d'enroulement au vide
nh3 633
Posté : 11-04-2009 13:29
Maitre Airco l'a dit, interdit !!!
En général les mégohmètres utilisent une tension de mesure de 500 ou 1000v. Lorsqu'on est sous vide il y a un risque d'amorçage électrique.
Pour la même raison, on ne démarre JAMAIS un compresseur semi hermétique ou hermétique sous vide. Et on ne l'utilise jamais pour tirer au vide l'installation.
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''