agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 01-02-2014 10:32
salut
j'ai eu des soucis sur une centrales équipé de 3 manoeurop mtz32, et ils cassaient tous les ans!
apparement, j'ai remplacé un detendeur qui était mop -20 (sur une centrale +) et par la suite il n'y a plus eu de souci.
donc vérifie ta sc, ils sont assez sensibles si les vapeurs aspirées sont trop chaude!
A+ |