Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

défaut électrique compresseur DANFOSS
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 01-02-2014 10:32

salut

j'ai eu des soucis sur une centrales équipé de 3 manoeurop mtz32, et ils cassaient tous les ans!
apparement, j'ai remplacé un detendeur qui était mop -20 (sur une centrale +) et par la suite il n'y a plus eu de souci.

donc vérifie ta sc, ils sont assez sensibles si les vapeurs aspirées sont trop chaude!

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes