Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Kriwan
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 01-11-2013 03:04

Citation : fizz 

Salut a tous,

Kriwan remplacé et toujours le même problème :paf :paf
As tu vérifié les sondes T1 et T2 (comme déjà dit plus haut),et comme le souligne chouchen les sondes sont raccordées sur ton kriwan
Je ferai également un prélèvement d'huile pour m'assurer de toute absence d'humidité cela ne mange pas de pain.

PS: peut être que Guillaume est le petit frère de chloro




bah c'est ça aussi !!!! 


hum .... en fait ce que je disais c'est que la sonde de température d'huile est placée en série des PTC internes au bobinage, en conséquence une température d'huile excessive sur ces machines entrainera la coupure du kriwan et dans le cas d'un technicien mal renseigné une recherche de panne uniquement orienté vers le bobinage moteur ( température et état), alors qu'en fait c'est juste la sonde d"'huile qui déclenche...

moi je dis ca je dis rien , juste que je me suis fait vaoir et que maintenant je transmet l'info.

bien sur l'eau parrait plus plausible ... mais bon quand on demande l'avis on accepte les réponses

bah c'est ça aussi !!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7354&forum=76