Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation
Auteur
Kriwan
glagla 2284
Modérateur
Posté : 30-10-2013 22:00
bonsoir a tous
comme le membre averti DMARCO je dirais que contrôler les enroulements est loin d'être stupide, et en plus ce n'est pas pour le temps que cela te prends... je suis pas un membre averti mais bon c'est pas grave...
Pour ma part je sécherai correctement la plaque a borne dans un premier temps, vérifierai ma sc mon sr mes pression, car si tu as le kriwan qui joue des sienne et que tu ne trouve pas le pourquoi du comment...
ha au fait guillaume tu ne serais pas cousin avec chlorotruc
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite