hydargos 348 Membre averti
| Posté : 29-10-2013 21:17
bonsoir,
je me suis toujours demandé pourquoi quand un organe de sécurité coupe les gens ont tendance en premier lieu à remettre en cause le-dit organe au lieu de se dire "si il a coupé, il a fait son office, je dois donc trouver pourquoi".
Et apparemment, une fois de plus, on dirait bien que l'organe de sécurité, à savoir le module de protection, n'est pas défaillant.
le boitier etait rempli d'eau : dans quel état est le bornier électrique ? il y a de la rouille ? prends nous une photo de l'intérieur du boitier.
ensuite, mesure de la valeur l'isolement du compresseur, et mesure de la valeur des enroulements moteur.
|