Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Kriwan
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 29-10-2013 20:17

bonsoir,

pourquoi un kriwan stoppe l'alimentation d'un compresseur?
ça c'est la question que tu dois te poser :paf
et de là tu peux commencer à réfléchir

tiens, est-ce sur cette même installation qu'avant avec tes problèmes de SC et SR??

donc tu contrôles les courants de tes bobinages pour voir si le kriwan saute avec raison.
si effectivement le I est trop haut, tu cherches s'il y a une raison fluidique à cela (exemple la HP est haute et la BP très basse d'où le compresseur suffre et son I est au-dessus du nominal..c'est un exemple)

prends des mesures (comme d'habitude :paf) et ensuite tu reviens

à+


Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2013 20:23




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7354&forum=76