Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Icematic N250M probleme démoulage
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 26-08-2013 21:39

bonjour le condenseur est a eau ou a air
attention si le condenseur est a eau faire bien attention que la pression soit assez elevee pour pouvoir demouler c'est important une des premieres choses a controler
vanne pressostatique hs laisse passer l'eau
possibilite que la vanne soit obstrue mais ce n'est pas a exclure
essayez avec une bobine manuelle


En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7033&forum=76