bonsoir,

pour avancer dans le sens d'aircofrigo:
tu donnes:temp ambiance frigo 7°
temp sortie évap (au niveau du bulbe du détendeur) -0,5°
temp bp mano -16°
ta BP est trop basse 21K de delta total c'est énorme en plus tu nous confirmes une surchauffe de 15,5K (-16--0.5)
ce qui est trop grand!! donc ouvre ton détendeur par 1/4 de tour, en laissant passer un bon 15 minutes entre deux réglages et amène cette surchauffe entre 5 à 8 K.

n'ajoutes surtout plus de FF, cat il y en a plus qu'aasez: en effet tu as un SR de 7K (42-37) ce qui est un max!! même peut être trop suivant les données constructeur du groupe!!!

règle donc ta SC et du même coup ta BP va remontée.
ensuite donne nous tes nouvelles mesures HP/BP SR SC...

à+