Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

pb sur compresseur en surchauffe
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 19-08-2013 19:41

Citation : kinou
je pense que tu as raison car sur l'ancien groupe, il y avait une bouteille et pas sur celui la
voila les temp relevées apres 1/4 heure de marche et nouveau remplissage du groupe
temp ambiance condenseur 25°
temp sortie de condenseur 35,7°
temp hp mano 42°
temp ambiance frigo 7°
temp sortie évap (au niveau du bulbe du détendeur) -0,5°
temp bp mano -16°

et j'ai tjrs des bubules au voyant


Bref, Mr cofriset a dû se planter quelque part dans ses tables de comparaisons!!
Mais, comme je l'ai déjà dit, on ne connait pas l'ancienne référence du groupe précédent ... donc, on est coincé!

wooowwww ... une surchauffe avoisinant les 15K, c'est énorme!!

P.S.: Maître Aircofrigo t'a déjà dit de ne pas prêter trop attention au bullage ... le simple fonctionnement du détendeur peut en être la cause ( entre autre )!
Laisses travailler le meuble, et voit comment il se comporte sur un plus long terme.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7004&forum=76