Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

pb sur compresseur en surchauffe
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 19-08-2013 16:39

bonjour,

merci pour ce complément, mais il te faudra sortir les manos et le thermomètre pour répondre aux questions qui ont déjà été posée!!

maintenant tu dis: "le détendeur est un danfoss mais je n'ai pas vu la buse, il y a un écrou qui se dévisse derriere avec un ressort et une pastille cuivre."

là tu fais peur en fait il me semble que tu as tout bonnement démonté la vis de réglage de la surchauffe du détendeur!! et je suppose que tu n'as pas compter les tours au démontage/remontage
et que tu as donc bien déréglé celui-ci :paf

je le disais plus haut : ta BP me semble très basse et un contrôle de la SC doit être fait. ceci confirme cela...

bon je vais copier coller mes questions:
alors, côté HP:
la HP (idéalement en °C mais bon..) avec la T° ambiante à laquelle est soumis ton condenseur, ainsi que la mesure du sous-refroidissement en sortie condenseur.

côté BP:
la BP (idéalement en °C mais bon..)avec la T° ambiante à laquelle est soumis ton évaporateur, ainsi que la mesure de la surchauffe en sortie de l'évap.

ces 6 T° sont nécessaires

en plus: dans ton cas une mesure du I du compresseur n'est pas un luxe

à+ pour la suite, avec des infos de ta part



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7004&forum=76