Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

pb sur compresseur en surchauffe
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 18-08-2013 17:18

re,

quoi? on lui a déjà fait peur

tu dois savoir que pour faire un diagnostique de bon fonctionnement fluidique, il y a quelques mesures a prendre impérativement!!
n'oublies pas qu'on est pas à côté de toi sur l'install :paf

alors, côté HP:
la HP (idéalement en °C mais bon..) avec la T° ambiante à laquelle est soumis ton condenseur, ainsi que la mesure du sous-refroidissement en sortie condenseur.

côté BP:
la BP (idéalement en °C mais bon..)avec la T° ambiante à laquelle est soumis ton évaporateur, ainsi que la mesure de la surchauffe en sortie de l'évap.

ces 6 T° sont nécessaires

en plus: dans ton cas une mesure du I du compresseur n'est pas un luxe ; savoir si c'est le thermostat ou le klixon qui coupe après seulement 2 minutes, cela se mesure et donc se voit!! si c'est bien ton thermostat comme tu sembles le dire (pas possible de régler l'hystérésis) soit il déconne soit sa sonde est mal positionnée, elle doit être en reprise d'air et surtout pas influencée par la sortie.

attention, ton évap pour ces mesures DOIT être carrossé; si les guides d'air sont démontés tu foire tout

ensuite le type d'installation:
type de détente:
type d'arrêt: (pump down, protection minimum, simple par thermostat..)
y a t il des pressostat sur ton frigo?

au fait: c'est un frigo ou un congèl?? c'est à combien que le thermostat est réglé? ..juste c'est un frigo vu que tu es content d'avoir +6 en ambiance

ta réflexion sur les bulles du témoin et le pourquoi on rigole:
pré détente sur la ligne liquide (vanne de service, ou tuyau pincé ou déshydrateur colmaté ...) ou flash gaz sont des motifs également de bulle.

pour que cela ne bulle pas, c'est mieux aussi de regarder cela dans le cadre d'un fonctionnement normal, donc en travail et T° et charge représentative du travail normal de ce frigo.
ça peut buller à vide et arrêter de buller en charge

allez, lis cela à nouveau, regardes à nouveau ton install et détailles nous un peu ce que tu constates.

à+

PS: y en a des qui cause et critique mais avec qui
le dépannage n'avance pas mieux pour autant



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7004&forum=76