Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

pb sur compresseur en surchauffe
kinou
19  
 

  Posté : 18-08-2013 12:00

pour la buse, j'ai changé le détendeur et la buse
le choix, c'est mon fournisseur COFRISET qui l'a fait en fonction de ses tables et de la puissance du groupe.
quand le groupe tourne pas de pb on arrive à la consigne de T en 2 mn et il coupe normalement. c'est quand il redémarre 2mn après (demande du thermostat) le ventilo démarre et le compresseur aussi mais ce dernier coupe tt de suite en sécu klicson ou pression je ne sais pas. puis la sécu se renclenche et le compresseur redemarre



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7004&forum=76