Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

pb sur compresseur en surchauffe
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 18-08-2013 11:38

Bonjour mars,

Je n'ai pas dit que c'était impossible! Mais, vu les approximations ... c'est chaud tout de même!!

Plusieurs choses m'inquiètent :
- L'huile.
Avec du R12, on est plutôt sur de la minérale / Akylbenzène .... avec le R134a, on est en POE. Le nettoyage du circuit a-t-il bien été fait??

- kinou a dit qu'il a changé la buse ... donc, on est pas sur du capillaire. Mais la taille de buse est-elle bonne???

Les coupures.... ca coupe parce que c'est arrivé à la consigne?? ... ou en sécurité?? ... sécurité électrique ( klixon ) ?? ... ou sécurité pressostatiques??? ... On en sait rien!! Que disent les manos??

Bref, si il veut des pistes, il va falloir que kinou nous lache ... quelques infos exploitables!!

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7004&forum=76