machine a glaçon : eurofred MP70A.01
BA43
924  
    
 Membre averti

  Posté : 14-08-2013 22:09

salut sam
essaye d'actionner le swich à coté du moteur à la main et verifie que ta machine passe en démoulage si oui vérifie pourquoi ton moteur n'actionne pas le swich
si non il est possible que tues un relais commandé par le swich voir son état d'après ta ref MP70 je dirais fabrication STAFF tu dois avoir le schéma derière un des capot mais elles sont très simple la tempo est donné par le moteur de bac tu n'as que le relais le swich agitateur et le swich bac qui rentre en jeu au démoulage
une annecdote: un client m'emmène en atelier une machine qui présentait les mèmes simptomes que celle de SAM je mais la machine à l'essais, je démonte le couvercle superieur je constate que la machine prend de l'eau correctement la production de froid me parait bonne je bloque l'agitateur pour voir si je passe en démoulage et la surprise le moteur agitateur bascule mais à l'opposé du swich ! le client avait remplacé le moteur d'origine grillé par un moteur récupéré sur une autre machine qui s'adaptait assez bien mais qui tournait à l'envert

à coeur vaillant rien d'impossible