jp0065
121  
   

  Posté : 28-07-2013 10:28

Citation : frigopathe 

salut glagla,

Lorsque tu as permuté les phases, tu l'as fait :

1- directement sur le cable, au niveau du bornier? Donc ce ne peut pas être le cable
2- en amont du contacteur ou du disjoncteur moteur? Il ce peut que ce soit le cable

Au moment de la variation d'intensité, as tu vérifier les tensions? Sous le contacteur et aussi sur le compresseur?

Dans la semaine, je suis allé sur un site dont le régime de neutre est IT.Donc pas de différentiel, mais un systéme dont je n'ai pas le nom, mais qui mesure les courants de fuite à la terre, et aprés 2 défauts, se met en sécurité.
Donc je suis sur mon groupe et je fais des relevés.

Tension PHASE/TERRE : U1: 240V U2: 235V et U3: 198V et tout ca sur un compresseur encore sous garantie.
J'appelle le responsable de maintenance du site pour l'informer et voir si on peut couper le jus de la bécane pour vérifier les serrages..

Je refais des mesures pour lui montrer, et là plus rien....

En bref, par moment, il y avait une telle fuite à la terre, que ma tension sur une phase s'écroulait.
Par contre je n'ai pas eu le temps de vérifier l'intensité à se moment là.

a+


 


C'est le Vigilohm et c'est vrai que pour des machines sensibles comme les gros onduleurs et les coffrets de sécurité des brûleurs on passe souvent par un transformateur de séparation 400v/400 pour l'onduleur et 230/230 ou 400/230 pour les brûleurs sur des installations IT et encore plus lorsque l'installation est vieille. ça évite les pannes intempestives dû au courant de fuite de l’installation.

@glagla si tu mesures entre la terre et le neutre avant que ta machine tourne et pendant que ta machine tourne tu as combien de volts ? (sur l'armoire divisionnaire où est le départ de cette machine il doit y avoir un neutre)

(le réseau sur le quel tu es branché n'est peut être pas équilibré)

Message édité par : jp0065 / 28-07-2013 10:31