Salut glagla
Si ton câble devient resistif il crée forcement une chute de tension sur une des phase ce qui est mesurable au moment ou ton compresseur consomme plus que 10 A au lieu de 15 sur une phase a ce moment la tu n'auras pas 380 V ou 400 V sur cette phase la
Autre solution tu a un problème sur l'alimentation général tu a une phase qui s'écroule en tête de tableau(tu n'aurais pas des système de compensation d'énergie réactive qui s'enclenche a tors? ou un filtre anti harmonique qui est devenue franchement resistif?)