salut glagla,

Lorsque tu as permuté les phases, tu l'as fait :

1- directement sur le cable, au niveau du bornier? Donc ce ne peut pas être le cable
2- en amont du contacteur ou du disjoncteur moteur? Il ce peut que ce soit le cable

Au moment de la variation d'intensité, as tu vérifier les tensions? Sous le contacteur et aussi sur le compresseur?

Dans la semaine, je suis allé sur un site dont le régime de neutre est IT.Donc pas de différentiel, mais un systéme dont je n'ai pas le nom, mais qui mesure les courants de fuite à la terre, et aprés 2 défauts, se met en sécurité.
Donc je suis sur mon groupe et je fais des relevés.

Tension PHASE/TERRE : U1: 240V U2: 235V et U3: 198V et tout ca sur un compresseur encore sous garantie.
J'appelle le responsable de maintenance du site pour l'informer et voir si on peut couper le jus de la bécane pour vérifier les serrages..

Je refais des mesures pour lui montrer, et là plus rien....

En bref, par moment, il y avait une telle fuite à la terre, que ma tension sur une phase s'écroulait.
Par contre je n'ai pas eu le temps de vérifier l'intensité à se moment là.

a+